15114071956 2018-08-31 14:50:02 | 四川省 土建 | 6392查看 2回答
單向板和雙向板布置分布筋
在計算設置中板的分布筋統(tǒng)一設置為A6.5@250,現(xiàn)在根據(jù)圖紙單向板的分布筋要改為A6.5@150,請問該在何處設置而不影響雙向板
全部回答
(2)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
這樣就是在單向板的負筋的屬性中定義為a6.5-150
2018-08-31 14:52:53
-
你好:在計算設置中設置。在雙向板的屬性在修改。
2018-08-31 15:00:47