格?;?/span> 2018-09-05 22:02:07 | 山東省 土建 | 1004查看 1回答
按 那種
1:人防口部截圖,拉筋直徑 間距 是按C12-150和C16-200算? 拉筋布置位置,是按截圖中標注位置畫? 還是拉筋的間距 直徑 位置都不是按標注的算,是按圖紙說明未注明的墻體拉筋間距c6-600梅花型布置?2::截圖里水平筋(箍筋)計算根數,是按層高算還是按洞口高度算? (水平筋計算位置也分不清,到底什么情況下算全高,什么情況下算洞口高度)3:人防門框墻2-2剖,洞口頂部以上水平筋和洞口底部以下水平筋,是從洞口邊伸入構建(柱)內一個錨固? 還是伸到構建(柱)端部彎折?(就像剪力墻遇到暗柱一樣,端部彎折。)4:截圖綠色L是人防暗柱,黃色是剪力墻,紅色是人防洞口頂部以上水平筋,如果畫了暗柱,黃色剪力墻水平筋就會伸到黃色線標注端部彎折。紅色人防洞口以上水平筋要是也伸到端部彎折,就伸到紅色線端部彎折,(綠線長3米,兩個構建都算到端部彎折合適嗎?)一般怎么區分,人防構建是柱還是墻? 拉筋具體怎么看?
全部回答
(1)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
1:人防口部截圖,拉筋直徑 間距 是按C12-150和C16-200算? 拉筋布置位置,是按截圖中標注位置畫? 還是拉筋的間距 直徑 位置都不是按標注的算,是按圖紙說明未注明的墻體拉筋間距c6-600梅花型布置? 【咨詢一下設計?!?/p>
2::截圖里水平筋(箍筋)計算根數,是按層高算還是按洞口高度算? (水平筋計算位置也分不清,到底什么情況下算全高,什么情況下算洞口高度)【從詳圖看,是暗柱,不是暗柱的部分,是墻沒有詳圖,既是暗柱就按層計算水平鋼筋?!?/div>3:人防門框墻2-2剖,洞口頂部以上水平筋和洞口底部以下水平筋,是從洞口邊伸入構建(柱)內一個錨固? 還是伸到構建(柱)端部彎折?(就像剪力墻遇到暗柱一樣,端部彎折。)4:截圖綠色L是人防暗柱,黃色是剪力墻,紅色是人防洞口頂部以上水平筋,如果畫了暗柱,黃色剪力墻水平筋就會伸到黃色線標注端部彎折。紅色人防洞口以上水平筋要是也伸到端部彎折,就伸到紅色線端部彎折,(綠線長3米,兩個構建都算到端部彎折合適嗎?) 【這個暗柱,可理解為墻了,可按LAF直錨考慮?!?/div>一般怎么區分,人防構建是柱還是墻? 拉筋具體怎么看?【從截圖看,此設計與通常圖不太一樣,應該讓設計詳細的交底。】2018-09-06 09:08:59
點我,有新答案通知你哦相關搜索 搜索這些會對您解決問題提供全新幫助