  • 給排水套管算量問題

    給排水工程中的,設計對管穿板是否要設套寫的不是很明確,圖紙中雨水管為鍍鋅鋼管,穿樓板與穿墻都設套管,那么DN50的支管接上層地漏是否要設套管,同時也穿了墻體,是否要設套管。同理PVC冷凝水、排水管是否要設套管。麻煩各位回答此問題,回答后如果能附上規范之類的說明更好,謝謝雨水管
我來答 收藏  舉報

我的答案 答題人必看《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

補充或更正我的問題

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答題人必看 《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答僅用{{minutesHtml}}

  • 已采納
    地漏安裝不需要套管。其他的管道均需制作安裝套管的!
    排水管道一般不做套管的!

    2018-09-06 10:16:47 

  • 也有加套管的排水管,主要看防水要求。

    2018-09-06 10:25:27 

  • 一、排水管道、雨水管道,穿樓板、穿內墻,都不用做套管(因為不需要保?,就不需要做套管),有預留洞即可;但穿建筑外墻需要做剛性防水套管。
    二、給水管道、熱水管道、采暖管道、空調水管道,穿樓板、穿墻均需要做套管(因為需要保?、絕熱);