bjmawwfnh@163.com 2018-09-06 10:03:05 | 廣東省 安裝 | 1653查看 3回答
給排水套管算量問題
給排水工程中的,設計對管穿板是否要設套寫的不是很明確,圖紙中雨水管為鍍鋅鋼管,穿樓板與穿墻都設套管,那么DN50的支管接上層地漏是否要設套管,同時也穿了墻體,是否要設套管。同理PVC冷凝水、排水管是否要設套管。麻煩各位回答此問題,回答后如果能附上規范之類的說明更好,謝謝
全部回答
(3)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納地漏安裝不需要套管。其他的管道均需制作安裝套管的!
排水管道一般不做套管的!2018-09-06 10:16:47
-
也有加套管的排水管,主要看防水要求。
2018-09-06 10:25:27
-
一、排水管道、雨水管道,穿樓板、穿內墻,都不用做套管(因為不需?,就不需要做套管),有預留洞即可;但穿建筑外墻需要做剛性防水套管。二、給水管道、熱水管道、采暖管道、空調水管道,穿樓板、穿墻均需要做套管(因為需?、絕熱);
2018-09-06 10:28:12
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看