  • 剪力墻搭接問題

    我這個圖紙給出來了墻體鋼筋錨固長度是42d,搭接長度是1.4lae,搭接率是50%,然后我在墻的屬性里面修改了42d錨固以后,把下面的搭接也按照59d來修改。然后計算設置里面的墻身搭接長度按照搭接百分率來計算,為什么計算出來的鋼筋,只有部分是按照59d,然后墻體的垂直筋都是52d呢?修改計算設置那里,按照平法圖集就是1.2lae,按照搭接率來設置就是52d,按說按照搭接率的話,50%的搭接率不應該是1.4lae嗎?那也就跟我修改的私人屬性59d一致才對呀?為什么我在私有屬性那里改了搭接長度為59d,但是除了墻體垂直鋼筋以外別的都改過來了,只有這個墻體垂直鋼筋是會隨計算設置我改成平法圖集1.2lae,改成按照搭接率就是52d,這個是為什么?然后我如果需要都按照1.4lae也就是59d來進行設置,不知道怎么來操作。,麻煩老師詳細講一下。還有我這個墻體的鋼筋保護層是左側25右側20,我修改以后為什么所有的保護層都是按照25來扣減的呢?

    補充問題: 直筋

    補充問題:16G按照搭接率25%搭接為多少lae,50%搭接率為多少lae。這個在哪里有詳細說明呢?麻煩老師也一并告知一下。

    補充問題:然后我這個是不是應為是L級鋼的原因,所以50%搭接長度不是1.4lae嗎?這個真心不明白,麻煩老師給耐心講解一下。
我來答  邀請別人來回答
 提醒提問者 
收藏  舉報

我的答案 答題人必看《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

補充或更正我的問題

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答題人必看 《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (1) 首答僅用{{minutesHtml}}

  • 剪力墻垂直分布筋是按自然層一個接頭來設置的,可以在同一位置接頭,且搭接長度為1.2lae.軟件中的搭接長度一般是指受拉鋼筋的搭接長度.不針對自然層的接頭的.搭接百分率