女人把腿张开男人来桶,久久精品熟女人妻一区二区三区,蜜桃熟了电影,免费看黑人强伦姧人妻,免费网站看av片

  • 老師,你好,關于你回答的下面這兩條是否可以理解為根據工程的錨固端的位置確定是縱筋錨固還是設置插筋?

     是否只有基礎層需要改為縱筋錨固?
    ——:也不是,如果柱墻,不是從底開始的,是從樓層開始的,那么,您起始樓層也應該是設置縱筋錨固
    假如此工程含有地下室,那么是否也只是基礎層柱鋼筋需要改為縱筋錨固,地下室層的柱鋼筋還是為設置插筋?
    ——:就是基礎層的就可以的

       一般是基礎頂是錨固端,基礎頂是屬于基礎層,也就是基礎層的柱鋼筋需要改為縱筋錨固。如截圖16G中出現基礎頂面不是嵌固端,圖中雙細線表示的位置為嵌固端,那么意思是地下二層需要改為縱筋錨固,那此時的基礎層需不需要修改?
       第二個問題,如果我上面的理解正確的話,請問不是嵌固端,但是需要地下室頂面需要考慮嵌固,也就是圖中雙虛線表示的,也就是地下一層是否需要改為縱筋錨固?
    設置插筋
我來答 收藏  舉報

我的答案 答題人必看《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

補充或更正我的問題

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答題人必看 《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答僅用{{minutesHtml}}

  • 已采納
    是的
    可以這樣理解的
    我的解釋就是生根位置

    2018-09-25 16:36:05 

  • 在鋼筋計算設置中設置嵌固部位。細線

    2018-09-25 16:28:46 