又是...哎 2018-09-28 09:41:11 | 河北省 土建 | 1686查看 1回答
后澆帶鋼筋構造
1,如圖后澆帶做法示意圖是不是代表(下面的墊層構造屬于抗水壓墊層?)
2,防水附加層(同主體) 怎么畫在這個位置,這里還需要做防水嗎?附加層不是該做在下面八字腳的地方嗎
3,附加筋是指橫向(短向)有嗎?
全部回答
(1)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納你好,1、我認為都是同一種構造,只是設計圖中沒有配筋;2、附加防水層要做,是防水加強層。3、以設計圖為例,附加鋼筋只有橫向,沒有縱向(只有短方向,沒有長方向,長方向有筏板主筋,且間距為主筋間距的兩倍),如下圖布置。
2018-09-30 15:45:24
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看