151****9275 2018-09-28 10:36:26 | 河北省 安裝 | 6646查看 7回答
一般情況下橋架和配電箱連接處,是用配管還是橋架?
一般情況下橋架和配電箱連接處,是用配管還是橋架?配電箱和橋架中間有空隙,應該用什么連接?
全部回答
(7)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
可以考慮用配管
2018-09-28 10:39:27
-
現在的做法很多。結算時看你的實際情況1.橋架直接從配電箱中間到層底,這樣做比較美觀。2.直接電纜連接,這樣成本低,施工方便,不美觀。3.用金屬軟管,穿管連接。
2018-09-28 10:53:18
-
設計若無明確說明,通常按橋架到位考慮,結算的活據實計算!
2018-09-28 12:05:17
-
一般總配電箱用橋架,分配電箱用線管。從實際施工出發是這樣,也可以理解成,電纜較粗只能走橋架。。。
2018-09-28 14:02:47
-
配電箱電纜多的地方用橋架連接,
2019-07-18 12:21:58
-
圖示AA3可以考慮橋架下去連接,配電室外的話根據情況考慮配管或橋架。
2021-07-19 17:45:48
-
一般是配電箱用豎向橋架與水平橋架連通
2025-05-19 15:17:26