  • 砌體墻拉結筋

        您好,建施總說明中說,“砌體墻應沿柱或混凝土墻高每隔600設置C6墻體拉筋,拉筋伸入墻內的長度沿墻1000mm(遇條板處不設)”。請問,拉結筋應設置幾根?砌體墻體厚為100和200。

    補充問題:請問砌體墻長度都不足2000,可是設置的拉結筋長度為1000,兩側都是柱或剪力墻,還要兩側都設置拉結筋嗎?這樣好像沒有通長筋劃算呀。
我來答  邀請別人來回答
 提醒提問者 
收藏  舉報

我的答案 答題人必看《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

補充或更正我的問題

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答題人必看 《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答僅用{{minutesHtml}}

  • 應該是兩根,設置為2C6@600就行了。

    2018-09-29 10:16:29 

  • 按照兩根布置

    2018-09-29 10:18:50 

  • 你好:100mm厚度的砌體墻按照1根設置,200mm厚度砌體墻按照2根設置。