  • 關于暗柱箍筋的問題

    老師今天無意間看到暗柱的編輯鋼筋信息,該暗柱箍筋信息是C8@200的層高3M,我預計箍筋根數不會超過16根,但信息里面顯示箍筋有三十多根,看了一下三維確實有三十多根。我確定我的構件沒有輸錯!請問是我的理解有問題還是怎樣?

    補充問題:該暗柱是標準層的
我來答 收藏  舉報

我的答案 答題人必看《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

補充或更正我的問題

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答題人必看 《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答僅用{{minutesHtml}}

  • 已采納
    你好:看一下縱向鋼筋是否設置為搭接連接,在計算設置中修改。編輯鋼筋

    2018-09-29 21:48:20 

  • 是否臨近基礎,基礎范圍內無柱?箍筋包含基礎內的了


    2018-09-29 21:32:39 