周LM 2018-10-05 08:26:43 | 廣東省 土建 | 2667查看 1回答
廣東地區--關于腳手架問題
老師您好!我是廣東這邊的,關于綜合腳手架,目前碰到三個問題:問題一:本棟樓屋面上有花架層,計算外墻綜合腳手架時,腳手架高度是否要計算到花架頂標高,還是計算至屋面檐口高度即可;問題二:屋面花架高度4.6m,套綜合腳手架,請問老師,若外墻綜合腳手架高度我計算至花架頂標高,則計算花架綜合腳手架長度時,如圖標注出來的那幾條外圍花架梁是否要計算在內;問題三:計算完外腳手架后要計算靠腳手架安全擋板,套定額,按綜合腳手架高度套低一級步距怎么理解,像這棟樓外墻綜合腳手架定額高度50.5以內,則靠腳手架安全擋板定額是否按低一級步距40.5米,套靠腳手架安全擋板41.5以內。謝謝指導,不勝感激!
全部回答
(1)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
考慮樓房高度在50.5米,花架處子目套?。ňC合腳手架50.5米以內子目),計算工程量時按照花架柱外廓0.6米(作業面寬度)計算總長度,高度按照6米計算(實際花架高度為4.6米,應考慮在頂層的平臺應搭設相應的攔腰桿以方便掛設安全帶保護施工人員生命安全)。
2018-10-06 10:12:56
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看