blackfox 2018-10-07 20:50:13 | 江蘇省 土建 | 2087查看 2回答
基礎梁后澆帶工程量缺失
基礎梁設置了后澆帶,清單也選擇了?,F(xiàn)在出現兩個問題?1、匯總計算后”清單工程量報表“不出現后澆帶工程量,必須在“繪圖輸入工程量匯總表”才能查到工程量。2、基礎梁設置后澆帶厚,經過前后對比,發現后澆帶不僅對基礎梁的在后澆帶位置的工程量進行了扣減,而且相應位置的基礎梁墊層和地圈梁工程量在“清單工程量報表中”也進行了扣減,但是在“繪圖輸入工程量匯總表”又不顯示這部分工程量。在實際工程量后澆帶的混凝土等級一般比兩側的混凝土等級高一個等級且需要添加微膨脹劑,但是墊層和地圈梁的混凝土等級是不會調整。建議這部分工程量不應該扣減。
全部回答
(2)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
扣減是正確的,后澆帶的混凝土強度級別要搞一個檔次,所以必須單獨計算。至于墊層,可以考慮不扣減的選項優化了。
2018-10-08 08:01:16
-
軟件可以設置墊層和圈梁的工程量在后澆帶計算時不扣減嗎?我在計算設置里未找到選項,望大神指點。
2018-10-08 15:50:09
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看