  • 關于給排水圖紙問題,請教

    排水系統圖中WL-a回路立管是做到7層的,但是我在平面圖16~22層都看到WL-a的立管符號,那我算量到底算到22層還是算到7層呢?算量立管答疑解惑

    補充問題: 廣聯達服務新干線
我來答 收藏  舉報

我的答案 答題人必看《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

補充或更正我的問題

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答題人必看 《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答僅用{{minutesHtml}}

  • 已采納
    你好。從圖上看,你的應該是管井的廢水管。應該算到22層。因為按規范要求,管井需要設置廢水管。必須得算到22層,系統圖有誤。

    2018-10-11 10:30:59 

  • 建議結合系統圖查看,如是編號有誤建議咨詢設計

    2018-10-11 10:11:02 

  • 立管以系統圖為準;

    2018-10-11 10:21:55 