- 當前位置 :
- 服務新干線
- >
- 答疑解惑
- >
- 問題詳情
-
學生 2018-10-14 22:34:54 | 廣東省 安裝 | 8004查看 6回答
關于避雷網工程量的計算
請問,圖中利用構件鋼筋焊接 的這部分工程量并入避雷網還是怎么樣考慮,哪位老師可以幫忙解釋一下嗎
全部回答
(6)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
利用主體構件套用利用柱主筋作引下線的定額子目,按長度計算
2018-10-14 22:56:25
-
是引入下工程量計算,按長度量。
2018-10-14 23:51:29
-
圖中利用構件鋼筋焊接 的這部分工程量并入避雷網還是怎么樣考慮,圖中利用構件鋼筋焊接,分別計算工程量套用利用構件鋼筋接地的定額子目,然后再計算下部的接地母線定額.
2018-10-15 07:12:05
-
利用主筋按引下線以米計算,套取對應定額子目
2018-10-15 08:14:40
-
這部分看起來像是暗裝的避雷網
2018-10-15 08:57:48
-
第一組(第十二組),避雷網至引下線(符號)這一段,要算入引下線的工程量中;其余的十組,算人暗裝避雷網的工程量中(引下線算垂直向下部分)。
2018-10-15 09:18:59
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看