財源滾滾 2018-10-16 19:51:57 | 廣東省 土建 | 5808查看 2回答
筏板底筋面筋能不能斷開做
筏板底筋面筋能不能斷開做?這個屬于頂板筏板,我們常規的做法是底筋每跨斷開做,面筋接通,但是那邊要求接頭位置,這樣接通做下料規格就比較多,能不能面筋也每跨斷開做,或者幾塊板連一起,在其中一跨的梁上斷開。
補充問題:這個是地下室-2層的頂板筏板,應該屬于梁板式筏板基礎,厚度220,圖集上說不能在梁上搭接,但是沒有說不能在梁上錨固,
底筋斷開 做,面筋如果不按搭接位置做就很好施工,如果一定要在搭接位置上搭接,就會比較難施工。
為了避開在搭接處搭接造成的施工和計算麻煩 ,等于是做雙層雙向的板
補充問題: 板面筋通長布置施工難度比較大,就是鋼筋規格太多了。
補充問題: 我的意思是按雙層雙向板做。
全部回答
(2)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
答:筏板是基礎,除基礎外板分為有梁板,無梁板和平板。該結構圖板的鋼筋為雙層雙向C12@200,可以能長布置,錯開搭接(搭接位置要符合圖集要求),通常施工,板下部鋼筋不通長布置的,而是按板的位置編號下料的,板鋼筋上部鋼筋可以通長布置。
2018-10-16 20:31:00
-
答:軟件計算可以用多板布置,這樣就是通長布置計算鋼筋的,可以把下層鋼筋用單板布置,上層鋼筋按多板布置。軟件計算的是預算量,不是直接施工下料的量
2018-10-16 20:44:00
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看