學生 2018-10-19 17:20:50 | 廣東省 安裝 | 3153查看 4回答
排水管標高的問題,如圖所示,室內排出檢查井的管標高有沒有可能比 室外排水管的標高還要低
即三角形部分管道高于橢圓內部分排水管的標高
全部回答
(4)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
上游管的標高是應該在高于下游管的標高,當然如這段水平是低時,剛開始使用或許對排水不會有影響,但隨著時間的推移,這段管就會有垃圾堵住,那么就直接影響使用了。
2018-10-19 17:25:08
-
井底應是室內比室外高,除非水流方向是從外往內走,建議查看圖紙
2018-10-19 17:25:58
-
正常情況下。。主管道的標高要低于支管的。即室外排水管的標高要低于室內的標高。
2018-10-19 17:40:43
-
沒有可能。高了水排不出去。去水管要比來水管要低。
2018-10-22 12:38:23
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看