  • 電氣圖紙問題

    AP-DY1為4-12樓供電源,連接各樓層的電纜管如何和各樓層的電表箱連接的?
    是在電表箱內連接的,還是單獨在電纜管主管上做橫管分支再連接電表箱的?

    電井系統(tǒng)圖

    補充問題:難道是AP-DY1箱每層都要分出來立管么?
    這個箱供5層電,從分5個立管,5根線?
    系統(tǒng)圖簡化了?


    補充問題:如果是電源箱只出來一個立管的話,GQI中每層如何畫立管(立管和電表箱有段距離)
    電井里的矩形是我畫的橋架(應該改為管道),位置是一樣的。

    答疑解惑
我來答  邀請別人來回答
 提醒提問者 
收藏  舉報

我的答案 答題人必看《優(yōu)秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

補充或更正我的問題

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答題人必看 《優(yōu)秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (1) 首答僅用{{minutesHtml}}

  • 你好:圖中電纜標注的是YDF這是預分支電纜。在主電纜上分支出分支電纜引入電表箱的。