焦工 2018-10-27 14:01:03 | 四川省 安裝 | 2153查看 2回答
橋架內敷設電纜 電纜計算時預留長度有誤?
配電箱為500*400*200,連接的橋架為150*100,長度為2.2米。那么電纜的計算長度應該是2.2+(0.5+0.4)=3.1米,預留長度應該是0.9米啊,為什么軟件計算出來的是2.46米?這個2.46是怎么計算出來的呢?
全部回答
(2)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
手動修改一下。
2018-10-27 19:38:28
-
配電箱半周長0.9,電纜頭預留1.5.
2018-11-26 16:06:51