女人把腿张开男人来桶,久久精品熟女人妻一区二区三区,蜜桃熟了电影,免费看黑人强伦姧人妻,免费网站看av片

  • 關于1kV以下交流供電(綜合)裝置系統調試和10kV以下交流供電斷路器裝置系統調試的數量

    請問在變配電室里,帶變壓器的,這里邊1kV以下交流供電(綜合)裝置系統調試和10kV以下交流供電斷路器裝置系統調試的數量怎么確定
我來答 收藏  舉報

我的答案 答題人必看《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

補充或更正我的問題

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答題人必看 《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (1) 首答僅用{{minutesHtml}}

  • 已采納

    送配電裝置調試中的1kV以下交流供電系統調試項目適用于所有低壓供電回路,應按下列規定計算。

    1.從低壓配電裝置至分配電箱的供電回路中,凡帶有可調元件的,均按一個調試系統計算。

    2.引至低壓配電柜的供電回路,按回路數計算調試系統。

    3.從配電箱直接至電動機的供電回路,已包括在電動機的系統調試項目內,不得計算系統調試。

    變壓器系統調試,以每個電壓側有一臺斷路器為準。多于一個斷路器的,按相應電壓等級送配電設備系統調試的相應項目另行計算。


    2018-11-03 11:36:34 

點我,有新答案通知你哦
其他類似問題 查看更多

如果沒找到您想要的答案,試試直接提問吧!

我要簽到

天降福運!積分,經驗值等福利在等著你喲,快來簽到吧

熱門搜索:
熱門問題