156****9757 2018-11-12 10:19:17 | 河南省 安裝 | 790查看 2回答
您好,請教您個給排水問題哈
您好,這里給水大樣圖中沒有立管管徑標注,這里應該是多少?在變徑處,與衛生器具相連的立管沒有標注,管徑應該按照多少走?
全部回答
(2)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納左邊一個是DN15右邊的一個是DN32的
2018-11-12 10:27:28
-
40
2018-11-12 10:21:00
-
謝謝老師,您好,老師再請教您一個問題,清單中列了一個存水彎,只寫了DN50聯塑,但在定額中找的
謝謝老師,您好,老師再請教您一個問題,清單中列了一個存水彎,只寫了DN50聯塑,但在定額中找的是排水栓帶存水彎,是不是存水彎已經包含在像廁所管道或洗浴盆下管道子母中了嗎?
-
您好,請教您個問題:剛性防水套管、柔性防水套管,算量時不用大兩號?在哪里可以看出來嗎?依據在哪?
您好,請教您個問題:剛性防水套管、柔性防水套管,算量時不用大兩號?在哪里可以看出來嗎?依據在哪? 補充問題:也就是說管子是多大的就套多大的剛性防水套管嗎?
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看