、拾時光、白 2018-11-15 20:55:07 | 廣東省 土建 | 3829查看 1回答
柱箍筋根數計算問題
情況:首層繪制柱全部縱筋為12C12,箍筋間距300,柱凈高1米,上下層構件對接,根據公式計算,顯然不是我想要的工程量。(若改2~3米也只相差幾根箍筋)問題1:Ceil(2.3*64D/Min(5D,100)),的計算公式怎么理解,求解+依據來源問題2:軟件在什么情況才會考慮設計搭接增加的箍筋?問題3:如果柱高只到層高的一般,那么柱箍筋會增多,改如何處理此問題?問題4:圖3設置否之后是可以不考慮設計搭接增加的箍筋工程量,那么我需要考慮設計搭接合理增加的工程量,此問題該怎么處理?歡迎大神交流
全部回答
(1)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納問題1:Ceil(2.3*64D/Min(5D,100)),的計算公式怎么理解,求解+依據來源答:2.3*64D指的是兩個搭接區+1個錯開距離(前提縱筋是綁扎連接 2.3lae),搭接區箍筋間距平法規定5D和100取小值。問題2:軟件在什么情況才會考慮設計搭接增加的箍筋?答:都會考慮,這是平法規定,只不過分搭接區箍筋是否加密罷了。問題3:如果柱高只到層高的一般,那么柱箍筋會增多,改如何處理此問題?答:柱相對較短的情況下,因為搭接區2.3lae需要加密,從而加密區長度會變大,如果設計的箍筋有加密和非加密的話,會按全高加密,就會形成柱子全加密的情況。問題4:圖3設置否之后是可以不考慮設計搭接增加的箍筋工程量,那么我需要考慮設計搭接合理增加的工程量,此問題該怎么處理?答:設置否,只是搭接區不考慮加密,箍筋還是會照常算。
2018-11-15 22:20:27
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看