ss 2018-11-17 15:38:10 | 河南省 安裝 | 12637查看 2回答
消防系統調試費
1.請問消火栓系統需要記取調試費嗎?該如何記取呢?哪里可以找到依據。2.住宅樓消防報警、單獨的二層樓間商業消防報警共用一個控制室,調試費如何記取。
全部回答
(2)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
1.請問消火栓系統需要記取調試費嗎?該如何記取呢?哪里可以找到依據。16定額里要計取的。定額說明上有啊。
2.住宅樓消防報警、單獨的二層樓間商業消防報警共用一個控制室,調試費如何記取。調試費一般都是按單位工程為一個系統計取的。一棟樓算一個系統,按點數計取。第五章消防系統調試
說明
一、本章內容包括自動報警系統調試、水滅火控制裝置調試、防火控制裝置聯動調試、氣體滅火系統裝置調試等工程。
二、本章適用于一般工業與民用建筑項目中的消防工程系統調試。
三、有關說明:
1.系統調試是指消防報警和防火控制裝置滅火系統安裝完畢且聯通,并達到國家有關消防施工驗收規范、標準,進行的全系統檢測、調整和試驗。
2.定額中不包括氣體滅火系統調試試驗時采取的安全措施,應另行計算。
3.自動報警系統裝置包括各種探測器、手動報警按鈕和報警控制器;滅火系統控制裝置包括消火栓、自動噴水、七氟丙烷、二氧化碳等固定滅火系統的控制裝置。
4.切斷非消防電源的點數以執行切除非消防電源的模塊數量確定點數。
工程量計算規則
一、自動報警系統調試區分不同點數根據集中報警器臺數按系統計算。自動報警系統包括各種探測器、報警器、報警按鈕、報警控制器組成的報警系統,其點數按具有地址編碼的器件數量計算?;馂氖鹿蕪V播、消防通信系統調試按消防廣播喇叭及音箱、電話插孔和消防通信的電話分機的數量分別以“10只”或“部”為計量單位。
二、自動噴水滅火系統調試按水流指示器數量以“點(支路)”為計量單位;消火栓滅火系統按消火栓啟泵按鈕數量以“點”為計量單位;消防水炮控制裝置系統調試按水炮數量以“點”為計量單位。
三、防火控制裝置調試按設計圖示數量計算。
四、氣體滅火系統裝置調試按調試、檢驗和驗收所消耗的試驗容量總數計算,以“點”為計量單位。氣體滅火系統調試,是由七氟丙烷、IG541、二氧化碳等組成的滅火系統:按氣體滅火系統裝置的瓶頭閥以點計算。
五、電氣火災監控系統調試按模塊點數執行自動報警系統調試相應子目。
2018-11-17 16:29:47
-
答;1、消火栓滅火系統按消火栓啟泵按鈕數量以“點”為計量單位;消防水炮控制裝置系統調試按水炮數量以“點”為計量單位。2、自動報警系統調試區分不同點數根據集中報警器臺數按系統計算。自動報警系統包括各種探測器、報警器、報警按鈕、報警控制器組成的報警系統,其點數按具有地址編碼的器件數量計算。共用一個控制室,可為一個報警區調試。