  • 柱箍筋在搭接區的加密

    柱筋計算設置:min(5*d,100)      柱筋信息看截圖:4C20角筋+2C20邊筋+6C18邊筋   直徑16以上的鋼筋是機械連接,按11G的說法應是:上下兩個35d的搭接區范圍加密5*18(5*d),可是軟件沒有計算這個5*d的加密(看下面截圖計算式),是不是機械連接的就不計算這個5*d的條件?請教老師角筋箍
我來答 收藏  舉報

我的答案 答題人必看《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

補充或更正我的問題

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答題人必看 《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答僅用{{minutesHtml}}

  • 已采納
    你好:是的機械連接不是搭接連接,不考慮箍筋5D間距加密了


    2018-11-18 09:14:19 

  • 是不是機械連接的就不計算這個5*d的條件?
    是的,機械連接的就不計算這個5*d

    2018-11-18 09:15:28 

  •    

    機械連接不需要連接區加密


    2018-11-18 09:15:35 