jjl9527 2018-11-27 10:07:06 | 廣東省 安裝 | 1453查看 3回答
安裝算量空調風系統計量時,風管與下方的散流器之間的垂直短立管能否自己布置
安裝算量GQI2018中,空調風系統計量時,風管與下方的散流器之間的垂直短立管能否在生成散流器的時候,根據散流器的規格自動布置生成?
全部回答
(3)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
一、短立管與散流器規格相同時,可以自動生成。二、短立管與散流器規格不相同時,必須布置生成(手動布置立管)。
2018-11-27 10:27:30
-
看型號是否相同,直接畫的話能生成和水平管一樣的立管,可以動態觀察看看
2018-11-27 10:30:45
-
你好。用布置立管功能吧因為風口必須依附在風管上,沒有風管,布置不上散流器
2018-11-27 15:43:51
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看