- 當前位置 :
- 服務新干線
- >
- 答疑解惑
- >
- 問題詳情
-
gnimmiw@sohu.com 2018-12-03 22:37:35 | 江蘇省 安裝算量GQI | 971查看 2回答
給排水管路識別
請問給排水管路識別時,有什么設置可以避免或減少兩管相交時自動生成立管和不需要的通頭?
全部回答
(2)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
這種情況經常遇到,我也覺得很煩人,特別是噴淋專業。我的處理辦法如下。1、多生成的管件,右鍵屬性,調為不計量即可。。如管件不計量的話,直接忽視它即可。2.設成不同的系統。不同系統之間不會自動生成管件的。如給水,,熱水等等,也可以自己修改系統。3.新建構件時,管道標高不要設成一致的。例如層頂-0.3,層頂-0.5,這兩根管相交不會產生管件。
2018-12-04 08:30:20
-
有高差就有立管,區分系統,系統不同,不會生成通頭;可以選擇已經生成的通頭,在私有屬性修改“否”計量;或者按施工,設置扣立管(二次編輯里);還有手動打斷,修改標高原理同扣立管
2018-12-04 08:54:29
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看