12****@qq.com 2018-12-06 15:32:20 | 廣東省 安裝 | 6617查看 4回答
關于暖通防排煙系統的問題
想請教一下,加壓送風系統是不是屬于防排煙系統?對于消防補風風機所連接的風管是不是也屬于防排煙系統?謝謝大家
補充問題:若都是屬于防排煙系統,那按截圖所示加壓送風和消防補風機所接風管的厚度是按中壓系統取值還是高壓系統取值?
全部回答
(4)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
加壓送風、消防補風屬于防排煙系統
2018-12-06 15:37:20
-
加壓送風、消防補風屬于中壓系統風管,不屬于高壓系統風管(與排煙風機相連的排煙風管);
2018-12-06 15:56:26
-
加壓送風,消防補風都屬于防排煙系統,風管按中壓還是高壓系統要查設備表風機的風壓值選定,風管系統的壓力劃分:低壓P≤500Pa;中壓為500<P≤1500Pa;高壓為1500Pa<P。
2018-12-06 16:34:20
-
加壓送風屬于防排煙中的防煙,按防排煙系統來,高壓。剛剛請教了師傅,現場做的就是按防排煙。