樂仙 2018-12-06 20:33:20 | 河北省 安裝 | 2744查看 3回答
消火栓及噴淋分包施工需不需要計取調試費,如何計點數
我們是總包,現將 消火栓及噴淋分包施工,需不需要計取調試費給施工單位,如何計點數,謝謝!
全部回答
(3)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
答:這種專業調試需要給專業施工單位的。
2018-12-06 20:50:13
-
總包自己調試(如果會的話)的,就不用給;如果總包不含調試的話,系統調試費就應該給專業分包施工單位。即:誰施工,誰記取。
2018-12-07 07:53:07
-
是的。。需要計取水系統調試費的。一般消防專業分包是需要包驗收的,調試費必須給。調試費的計算辦法按當?shù)囟~規定。下面是河南省的計算規則,你可以參考一下。
工程量計算規則
一、自動報警系統調試區分不同點數根據集中報警器臺數按系統計算。自動報警系統包括各種探測器、報警器、報警按鈕、報警控制器組成的報警系統,其點數按具有地址編碼的器件數量計算。火災事故廣播、消防通信系統調試按消防廣播喇叭及音箱、電話插孔和消防通信的電話分機的數量分別以“10只”或“部”為計量單位。
二、自動噴水滅火系統調試按水流指示器數量以“點(支路)”為計量單位;消火栓滅火系統按消火栓啟泵按鈕數量以“點”為計量單位;消防水炮控制裝置系統調試按水炮數量以“點”為計量單位。
三、防火控制裝置調試按設計圖示數量計算。
四、氣體滅火系統裝置調試按調試、檢驗和驗收所消耗的試驗容量總數計算,以“點”為計量單位。氣體滅火系統調試,是由七氟丙烷、IG541、二氧化碳等組成的滅火系統:按氣體滅火系統裝置的瓶頭閥以點計算。
五、電氣火災監控系統調試按模塊點數執行自動報警系統調試相應子目。
2018-12-07 08:26:11
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看