空少 2018-12-09 10:02:49 | 河南省 安裝 | 3835查看 1回答
關于泵房給誰水管 消防管道套定額的疑問,定額規定需要套工業管道.
那么問題來了,工業管道里沒有合適的定額;怎么辦?例如1:消火栓管道 溝槽連接 那么管道、管件、閥門、設備怎么套定額?請專家解答。例如2:給水管道 熱熔連接 那么管道、管件、閥門、設備怎么套定額?請專家解答
全部回答
(1)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納泵房的消火栓管道 溝槽連接 ,優先套工業管道的溝槽連接子目,沒有的選擇消防工程的溝槽連接管道、管件安裝子目,與其它(閥門、設備)沒有關系;泵房的給水管道 熱熔連接 ,優先套工業管道的熱熔連接子目,沒有的選擇給排水工程的熱熔連接管道安裝子目,與其它(閥門、設備)沒有關系;即:泵房的管道、管件安裝,執行“工業管道工程”的相應子目,與閥門、設備沒有關系。
2018-12-09 16:53:31
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看