  • 地下室筏板配筋

    老師,我想咨詢一下4萬平地下室的筏板基礎在鋼筋軟件中是按整板還是按后澆帶分成多板再布置鋼筋?還有這種后澆帶在軟件中要如何設置?通長主筋

    補充問題:老師,4萬平只設置一塊筏板的話,主筋長度達到32萬米,現場施工一根鋼筋是沒辦法做到這么長的吧,這樣不會少算了許多搭接么?

    補充問題:老師您說的通長布置是什么意思?軟件中要如何設置呢?鋼筋量與按整塊布置會有很大的量差么?


我來答  邀請別人來回答
 提醒提問者 
收藏  舉報

我的答案 答題人必看《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

補充或更正我的問題

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答題人必看 《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答僅用{{minutesHtml}}

  •     筏板基礎在鋼筋軟件中是按整板布置的,后澆帶鋼筋主筋是不斷開的;定義后澆帶,輸入鋼筋信息。

    2018-12-14 20:42:05 

  • 如果配筋都是一樣的
    我的建議是多板布筋,都通長布置了
    后澆帶只是澆筑混凝土的時候,分期,鋼筋一般是不斷開的
    而且后澆帶部位有的設計還要求其他布筋的

    2018-12-15 11:07:51 