彈棉花 2018-12-21 17:01:52 | 山東省 土建 | 1227查看 1回答
謝謝?。?!
1:圖紙說明里,洞口寬度≤2m時,洞邊設置抱框柱,洞口寬度>2m時,洞邊設置構造柱,圖紙說明里又說,窗間墻位置設置構造柱。 (窗間墻沒有長度要求,意思是只要是窗間墻就要在墻中設置構造柱)。(1)要是寬度≤2 m的窗或者門洞兩側設置抱框柱了,(抱框柱頂標高到過梁頂的位置?,那么這窗間墻還要繼續設置構造柱嗎?(如果繼續設置窗間墻構造柱,那么窗間墻的位置相當于有3個 構造柱,是不是有點多?。? 尤其室內,兩個門洞之間的墻長度才1.4米, 1.4米長的墻體設置三個柱子? )(2) 要是寬度>2m的窗或者門洞兩側設置構造柱了, 那窗間墻還要繼續設置構造柱嗎?(如果繼續設置窗間墻構造柱,外墻位置的門和窗之間墻體1.8米長, 1.8米長的墻體設置3個構造柱?)您說的窗邊構造柱理解為窗間構造柱。 但是窗都沒到梁底,需要設置過梁, 有的窗邊設置是抱框柱啊, 抱框柱頂標高不是到梁底,是到過梁頂啊,這樣位置窗間墻構造柱怎么處理?
補充問題:
窗間墻構造柱配筋和抱框柱配筋和洞口兩側設置構造柱的配筋,都不一樣,以哪個配筋為主?
全部回答
(1)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納窗邊構造柱視為窗間墻的構造柱,不到層頂的可以修改調整到層頂標高抱框柱作為窗間墻的構造柱的時候按窗間墻的構造柱配筋以后你可以截圖來看一下,作為你問題的補充的
2018-12-21 23:26:35
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看