181****2683 2018-12-24 14:14:07 | 河南省 安裝 | 4696查看 2回答
廣聯(lián)達
如圖,總包和消防分包單位的界面劃分如下,預留預埋有總包單位負責,我想問下:第一:管道穿墻體及樓板的安裝鋼套管從施工的角度來講是屬于預埋么,如果不屬于預埋,可以在管道安裝過程中安裝的話,是否可以給消防單位?第二:在河南省定額中,鋼制套管的制作安裝包含了填塞密封材料、留洞、堵洞,如果套管有施工單位預埋,后期封堵給消防單位合適么?
補充問題:你好陳工,如你所說,安裝套管有總包負責,后期封堵有分包負責的話,套裝安裝如何拆分?畢竟該子目包含了封堵
全部回答
(2)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
答:從你說的界面劃分看,一、安裝套管是由總包負責。二、后期封堵同分包負責。
2018-12-24 14:31:59
-
第一:管道穿墻體及樓板的鋼套管一般施工的時候是土建預留出洞口,后期安裝專業(yè)再安裝套管(不含止水套管),應該是消防單位施工的。第二:如果套管土建施工單位預埋,后期封堵應該也是消防單位負責,具體費用報價時各自考慮,或者雙方協(xié)商解決
2018-12-24 14:47:18
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看