女人把腿张开男人来桶,久久精品熟女人妻一区二区三区,蜜桃熟了电影,免费看黑人强伦姧人妻,免费网站看av片

  • 廣聯達

    如圖,總包和消防分包單位的界面劃分如下,預留預埋有總包單位負責,我想問下:第一:管道穿墻體及樓板的安裝鋼套管從施工的角度來講是屬于預埋么,如果不屬于預埋,可以在管道安裝過程中安裝的話,是否可以給消防單位?第二:在河南省定額中,鋼制套管的制作安裝包含了填塞密封材料、留洞、堵洞,如果套管有施工單位預埋,后期封堵給消防單位合適么?子目

    補充問題:你好陳工,如你所說,安裝套管有總包負責,后期封堵有分包負責的話,套裝安裝如何拆分?畢竟該子目包含了封堵
我來答  邀請別人來回答
 提醒提問者 
收藏  舉報

我的答案 答題人必看《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

補充或更正我的問題

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答題人必看 《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答僅用{{minutesHtml}}

  • 答:從你說的界面劃分看,一、安裝套管是由總包負責。二、后期封堵同分包負責。

    2018-12-24 14:31:59 

  • 第一:管道穿墻體及樓板的鋼套管一般施工的時候是土建預留出洞口,后期安裝專業再安裝套管(不含止水套管),應該是消防單位施工的。
    第二:如果套管土建施工單位預埋,后期封堵應該也是消防單位負責,具體費用報價時各自考慮,或者雙方協商解決

    2018-12-24 14:47:18 