空少 2019-01-04 15:35:16 | 河南省 安裝 | 5400查看 2回答
無端子外部接線的個數問題: 例如BV-3*6mm2
1:配電箱到插座的 需要計算幾個無端子外部接線?2:配電箱到設備的(水泵或風機)這里是有端子外部接線還是無端子外部接線?需要多少個?
全部回答
(2)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
1、配電箱到插座的無端子外部接線個數需要看系統圖,例如BV-3*4,則無端子的個數為3個4mm2的;
2、配電箱到設備的應該是有端子外部接線或者焊壓銅接線端子大于等于10mm2以上的為焊壓銅接線端子,6mm2以下的為有端子或無端子外部接線
2019-01-04 16:01:18
-
1:配電箱到插座的 需要計算幾個無端子按3個6mm2 外部接線考慮
2:配電箱到設備的(水泵或風機)這里是有端子外部接線還是無端子外部接線?需要多少個?按3個,具體結合泵類的接線座2019-01-04 16:37:11
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看