一閃一閃亮晶晶 2019-01-04 21:45:20 | 廣東省 土建 | 964查看 1回答
鋼絲網及灰砂磚問題
老師,你好,向您請教兩個問題 第一根據這條說明 用不用特意在每個樓層都在樓面或地面0.3m處把原來的加氣混凝土砌塊換成灰砂磚 理由是什么 第二,說明說外墻滿掛鋼絲網,然后想這種造型柱處砌體需不需要滿掛鋼絲網 依據是什么
全部回答
(1)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納1、對應設計要求范圍計算工程量,首層是地面上0.3至以下部分,“樓板”部位需要咨詢設計確定是何部位,并選擇相應的子目進行組價。2、當設計要求外墻滿掛時,就是外墻面的所有抹灰部位了。
2019-01-04 22:23:18
-
請問圖形算量中,算鋼絲網的工程量不怎么精準啊,門窗剛好在兩邊砼墻中間,他也把鋼絲網給算出來了,外墻鋼
請問圖形算量中,算鋼絲網的工程量不怎么精準啊,門窗剛好在兩邊砼墻中間,他也把鋼絲網給算出來了,外墻鋼絲網滿掛及砼與磚墻相接處300mm,內墻不同質材的磚300mm鋼絲網。
-
感謝各位耐心回答問題:外墻做法是:清掃、鋼絲網。防水砂漿、外墻磚,圖中這是陽臺,請問陽臺梁、節(jié)點、時候需要算清掃、鋼絲網。防水砂漿、外墻磚的工程量?按理說這種地方應該不用做防水砂漿把?
-
“地坪抹20mm厚1:2.5水泥砂漿四次,鋪鋼絲網四次,1:2鉛砂水泥砂漿一次”
請問老師們上述問題2018定額應該怎么套用?地坪抹20mm厚1:2.5水泥砂漿四次?要怎么套 ?鋪鋼絲網四次?要怎么套?1:2鉛砂水泥砂漿一次?要怎么套?請老師們幫忙解答,謝謝!