心路 2019-01-07 10:48:30 | 河北省 土建 | 2983查看 1回答
筏板基礎厚度500,按定額規定走需要套基礎筏板滿堂腳手架,但是現場實際是沒有用到腳手架的,像這種情況
筏板基礎厚度500,按定額規定走需要套基礎筏板滿堂腳手架,但是現場實際是沒有用到腳手架的,像這種情況
補充問題:筏板基礎厚度500,應該套滿堂基礎筏板腳手架嗎
全部回答
(1)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
1.根據腳手架計算規則,現澆混凝土滿堂基礎、獨立基礎、設備基礎、構筑物基礎底面積在4m2以上或施工高度在1.5m以上、現澆帶形基礎寬度在2m以上時,按《全國統一建筑裝飾裝修工程量定額河北省消耗量定額》中的滿堂腳手架基本層項目乘以系數0.5.根據計算規則,是應該記取的,如果是總招標控制價(標底)應該考慮,如果是結算,現場沒有發生,從審計角度來講可以考慮不記取,作為施工單位也可以爭取。
2019-01-08 10:22:16