黃白 2019-01-08 22:08:17 | 河南省 安裝 | 1863查看 1回答
1.我框住的標注是什么意思為什么有兩個線形是一用一備嗎? 2.電纜的計算量規則,電纜進入配電箱的預留
1.我框住的標注是什么意思為什么有兩個線形是一用一備嗎?2.電纜的計算量規則,電纜進入配電箱的預留和電纜頭預留1.5m需要*1.05這預留嗎?(電纜長度+進入配電箱的預留+電纜頭預留)*1.025還是(電纜長度)*1.05+進入配電箱的預留+電纜頭的預留?為什么?
全部回答
(1)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
1.我框住的標注是什么意思為什么有兩個線形是一用一備嗎?答:不是。4芯電纜用于星形接法(電動機220v運行); 3芯電纜用于三角形接法(電動機380v運行);5臺消火栓泵,4用1備。2.電纜的計算量規則,電纜進入配電箱的預留和電纜頭預留1.5m需要*1.05這預留嗎?答:需要。(電纜長度+進入配電箱的預留+電纜頭預留)*1.025 ;這是計算規則。
2019-01-09 10:04:25