泡泡 2019-01-10 13:19:19 | 黑龍江省 安裝 | 6510查看 1回答
消防水泵房壓力開關處閥門為什么閥門?
消防水泵房壓力開關處閥門為什么閥門?規格多少一般
全部回答
(1)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納《消防給水及消火栓系統技術規范》中第11.0.4條:消防水泵應由水泵出水干管上設置的低壓壓力開關、高位消防水箱出水管上的流量開關,或報警閥壓力開關等信號直接啟動消防水泵。1.注意上面,應在出水干管上設置壓力開關。因此此處壓力開關的規格及管道都是DN150,2.一般情況下,壓力開關前面是不設閥門的。圖紙這樣設計的話,這個閥門應該是和壓力開關一體的。。應該是壓力開關配套。不用計算即可。?;蛘咦稍?cè)O(shè)計。3.如圖。。我做過的項目。常規的設計。
2019-01-10 14:54:52
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看