  • 管道明暗敷設問題

    如圖所示,管道敷設方式沒有寫明敷還是暗敷,如果明敷,管道從橋架出來到配電箱上方,此處有吊頂,明敷管道從吊頂處下來,在吊頂上開孔是否合適?還是管道是暗敷?
    謝謝
    敷設方式配電箱
我來答 收藏  舉報

我的答案 答題人必看《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

補充或更正我的問題

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答題人必看 《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答僅用{{minutesHtml}}

  • 已采納
    管道從橋架出來到配電箱上方,此處有吊頂;明敷管道從吊頂處下來,吊頂以上是明敷,吊頂-配電箱這一小段,剔槽暗敷。即:墻面、吊頂下面都不能看見管道。

    2019-01-13 08:05:57 

  • 此處有吊頂,橋架是在吊頂以上的,吊頂上不用開孔。管道是暗敷、明敷,看看這個配電箱系統圖左面是否有進線的敷設方式,一般是暗敷在頂板和墻內的,頂板對著橋架的地方預留接線盒

    2019-01-12 10:34:50 

  • 裝修階段都是明敷工藝,沒有暗敷。