晃點 2019-01-18 10:15:59 | 河北省 土建 | 9111查看 3回答
墻身防潮層
請問老師:1.墻身防潮層:在室內地坪下60mm處做厚20mm厚1:2.5水泥砂漿內摻3%%%防水粉的墻身防潮層(在此標高為鋼筋混凝土構造時可不做), 室內地坪標高變化處防潮層應重疊搭接250mm,并在有高低差埋土一側的墻身做水泥砂漿防潮層,如埋土一側為室外,還應按照外墻的防水做法進行處理。請問1.這個室內地坪標高指的是結構底標高還是裝修完的建筑標高 2、室內地坪標高下60MM處指的60以下才做防潮呢是吧 3、室內地坪標高變化處防潮層應重疊搭接250mm 室內地坪標高不都是一個標高嗎 4、墻身防潮層的量怎么算出來
全部回答
(3)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
你好:墻體構件中套用水平防潮層定額子目,選擇計算代碼 CD*墻體厚度
2019-01-18 10:17:43
-
請問1.這個室內地坪標高指的是結構底標高還是裝修完的建筑標高 ------- 一般指建筑標高2、室內地坪標高下60MM處指的60以下才做防潮呢是吧 ------標高不影響算量3、室內地坪標高變化處防潮層應重疊搭接250mm 室內地坪標高不都是一個標高嗎 -----有些房間可能標高不一樣4、墻身防潮層的量怎么算出來-----水平防潮層標高可用墻長乘墻寬以面積計算
2019-01-18 10:24:42
-
請問1.這個室內地坪標高指的是裝修完的建筑標高
2、室內地坪標高下60MM處指的是在標高為-0.06米處,也就是防潮層頂標高為-0.06.
3、室內地坪標高變化處防潮層應重疊搭接250mm 這句話的意思,是指在室內地坪有變化時,標高不一樣時的做法,一般沒有變化統一一個標高時不用這樣做.
4、墻身防潮層的量,可以用自定義線構件來定義,按墻畫出來計算量,
2019-01-18 11:34:46
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看