181****2683 2019-01-21 11:08:07 | 河南省 安裝 | 1108查看 1回答
應急照明系統
如圖所示,該回路為應急照明回路,應急照明燈壁裝2.8米,疏散指示燈壁裝2.5m,走頂板敷設,我想問下該位置怎么走線?層高5m,這個位置的配管=(5-2.5)*2,配線長度=(5-2.5)*2*4么
全部回答
(1)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納應急照明燈壁裝2.8米,疏散指示燈壁裝2.5m,走頂板敷設,層高5m,這個位置的配管=(5-2.5)*2,配線長度=(5-2.5)*2*4沒錯
2019-01-21 11:14:32
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看