請問,這里的線管還怎么算的?每個家居配電箱都從電井拉出來算,如:1?還是就算橋架到家居電箱,如:2?
這個橋架也應該要算量咯?
全部回答
(5)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納1、管從橋架算到家居電箱;2、線從層弱電箱算到家居電箱(必須每個家居電箱保證有N根單獨的線纜)。所以,不是1,也不是2.
2019-01-28 20:34:10
-
應該是每個家居配電箱都從電井拉出來算的,
2019-01-28 10:01:33
-
從電井到家居配電箱的線可以從橋架走也可以單獨穿管,可以參考一下系統圖
2019-01-28 10:03:30
-
看系統圖是走橋架還是直接穿管。
2019-01-28 13:35:09
-
1、首先確定一下這幾個箱子的起始段是弱電間的柜子還是地下室的總柜子2、再確定一下這倆個箱子在系統圖中是串聯的還是分別從起始段引出的3、如果是分別引出的按1算法計算,但是要分開計量、(1)橋架的長度 (只算一次) (2)橋架至ALP4的配管長度 (3)橋架內穿線/纜的長度 (4)橋架至ALP4的配管內穿線/纜的長度 (5)始段和末端的預留長度
2019-01-28 16:12:47
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看