15627236146 2019-01-30 16:08:35 | 廣東省 土建 | 1219查看 3回答
關于板布置識圖問題,問了幾個人都到不同的說法
各位老師好,小弟想請教幾個問題。如圖所示板鋼筋布置,一、以右下角板為例,主要有以下兩種說法。1.先布置雙層雙向鋼筋C10@200,再額外布置板面、板底X方向的鋼筋C8@2002.板面、板底X方向鋼筋按C8@200布置,Y方向鋼筋按C10@200布置請問哪種說法正確。二、如果說明中“圖中所示鋼筋均為附加鋼筋”這句話是什么意思?如果去掉,結果也是一樣嗎?
全部回答
(3)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納你好:見附圖
2019-01-30 16:21:41
-
你的右下角是指哪呢?板鋼筋首先是要按設計要求布置,平面有標注時就要按所標注規格布置,沒有標注的就是按說明要求的布置,附加鋼筋就是增加的鋼筋,必須要布置,否則就是少計算了。從你的圖表中看,A1~A2均是不同規格的雙層雙向鋼筋,A3圖表是板雙層雙向鋼筋,可是平面是負筋,負筋是板面的支座鋼筋,這需要咨詢設計給出正確的標注說明。
2019-01-30 16:19:36
-
答:右下角X向板底板面鋼筋為C8@200,Y向板底板面為C10@200。
2019-01-30 16:22:40
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看