大尾巴狼 2019-02-12 09:21:05 | 河南省 安裝 | 1274查看 2回答
消防自動報警連線問題
一、表述 圖1、自動報警系統圖中“送風機”連接了控制線、電源線、信號線 圖2、平面圖中只顯示風機控制箱 SFAT1 不顯送風機 圖3、SFAT1風機控制箱的出現有兩條分別連接70°防火閥、至消防控制室聯動盤二、問題 問1:系統圖1中的送風機是否指的就是風機控制箱 SFAT1,系統圖中連接送風機的三根線【控制線、電源線、信號線 】是否直接連到風機控制箱SFAT1就行【即圖2中增加S+D線】 問2:圖3中SFAT1風機控制箱連接70°防火閥的出線是否用在圖2另增加一條信號線S連接到70°防火閥【如圖紅線所示】
全部回答
(2)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納問題 問1:系統圖1中的送風機是否指的就是風機控制箱 SFAT1,系統圖中連接送風機的三根線【控制線、電源線、信號線 】是否直接連到風機控制箱SFAT1就行【即圖2中增加S+D線】答:【是的?!?/div>問2:圖3中SFAT1風機控制箱連接70°防火閥的出線是否用在圖2另增加一條信號線S連接到70°防火閥【如圖紅線所示】答:不需要,防火閥信號線與風機控制箱和控制模塊連通即可。
2019-02-12 09:47:24
2019-02-12 09:21:50
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看