大尾巴狼 2019-02-13 10:40:30 | 河南省 安裝 | 7143查看 3回答
消防 排煙風機 連線問題
一、表述 圖1、自動報警系統圖中“排煙風機”連接了控制線、電源線、信號線 圖2、平面圖中只顯示風機控制箱 PYAT 不顯排煙風機 圖3、PYAT風機控制箱的出線有“防火閥聯動回路”
二、問題 問1:系統圖1中的排煙風機是否指的就是排煙風機控制箱 PYAT,系統圖中連接送風機的三根線【控制線、電源線、信號線 】是否直接連到排煙風機控制箱PYAT就行【即圖2中增加S+D線】 問2:圖3中PYAT風機控制箱的“防火閥聯動回路”出線是否用在圖2另補畫一條線“防火閥聯動回路”連接到280°防火閥【如圖紅線所示】
補充問題:是否:280度“常開防火閥”接輸入模塊,不需要電源線;“常閉“”的需要電源線和信號線。
全部回答
(3)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納問1:系統圖1中的排煙風機是否指的就是排煙風機控制箱 PYAT,系統圖中連接送風機的三根線【控制線、電源線、信號線 】是否直接連到排煙風機控制箱PYAT就行【即圖2中增加S+D線】答:系統圖上應該屬于排煙風機控制箱。電源線和信號線聯接到控制箱??刂凭€是需要由控制箱到風機的。問2:圖3中PYAT風機控制箱的“防火閥聯動回路”出線是否用在圖2另補畫一條線“防火閥聯動回路”連接到280°防火閥【如圖紅線所示】答:不需要補畫,這個是風機到風筏的控制線。
2019-02-13 10:56:56
-
回復:?jiǎn)栴}1:你看一下圖例,這個應該指的是模塊。模塊兒一般都是安裝在箱體的旁邊,建議看看平面圖,看看這個線最終連接的是什么設備或器具。回復:?jiǎn)栴}2:這個有沒有大樣圖,如果系統圖與平面圖對應不上,建議咨詢一下設計。
2019-02-13 10:53:54
-
二、問題 問1:系統圖1中的排煙風機是否指的就是排煙風機控制箱 PYAT,系統圖中連接送風機的三根線【控制線、電源線、信號線 】是否直接連到排煙風機控制箱PYAT就行【即圖2中增加S+D線】風機控制線,連接至風機的配電箱即可。風機不需要輸入輸出模塊接入的,因此不需要接入電源線+信號線。問2:圖3中PYAT風機控制箱的“防火閥聯動回路”出線是否用在圖2另補畫一條線“防火閥聯動回路”連接到280°防火閥【如圖紅線所示】不需要的。防火閥需要輸入輸出模塊接入的,因此需要接入電源線+信號線,實現聯動的。你要明白消防報警的原理才能準確算量的。不同品牌的報警產品會有差異的。下圖是海灣產品的標準系統圖。你對照一下算量吧。
2019-02-13 10:54:20
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看