zeratul 2019-02-13 20:05:43 | 湖北省 安裝 | 6130查看 7回答
請問預埋的jdg或kgb管屬于明配還是暗配應怎么套定額
請問預埋的jdg或kgb管屬于明配還是暗配應怎么套定額
補充問題:
我的意思是在混凝土澆筑之前,管隨鋼筋一起安裝,后澆筑混凝土的如何套線管定格
全部回答
(7)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納預埋的jdg或kgb管屬于暗配
2019-02-13 20:35:35
-
電線 管的材質與安裝工藝沒有本質聯系,你所說的jdg或kgb是同一種材料的兩種叫法,安裝方法明、暗適用。
2019-02-13 20:12:41
-
埋在混凝土板面內的是暗敷,套扣押式緊定管暗敷就可以了。
2019-02-13 20:20:21
-
預埋在混凝土板面內的是暗敷
2019-02-13 21:44:29
-
埋在混凝土板面內的是暗敷,因為嘶需咬架固定?/span>
2019-02-13 23:33:02
-
這是典型的暗配管
2019-02-14 08:45:15
-
C4-12-9 自己選大小 暗敷
2019-02-14 10:52:58
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看