管道定額
1.室內污、廢水柔性接口排水鑄鐵管:承插連接 橡膠圈密封接口,套10-1-218室內鑄鐵管排水管(石棉水泥接口)合適嗎?2.室內及室內埋地:鋼塑復合壓力管(冷水型),擴口連接。應該套什么項?
全部回答
(1)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
1.室內污、廢水柔性接口排水鑄鐵管:承插連接 橡膠圈密封接口,套10-1-218室內鑄鐵管排水管(石棉水泥接口)合適嗎?
不行,套10-1-227及后
2.室內及室內埋地:鋼塑復合壓力管(冷水型),擴口連接。應該套什么項?這個連接方式沒有完全一致子目,可以參考10-1-427及以后,調整管材及管件2019-02-20 09:14:08