在哪里? 2019-02-23 10:12:57 | 河北省 安裝 | 3297查看 1回答
消防器具吸頂安裝,設置標高的問題。
1、消防設備器具,例如感煙探測器,吸頂安裝,軟件算量的時候,標高設置為“層頂標高”,還是層頂標高-板厚?能解釋一下為什么嗎?2、消防設備器具,例如感煙探測器,是否還需要計算接線盒?
全部回答
(1)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納1、消防設備器具,例如感煙探測器,吸頂安裝,軟件算量的時候,標高設置為“層頂標高”,還是層頂標高-板厚?能解釋一下為什么嗎?答:設置為層頂標高。上面減了板厚,下面就得減板厚(就到了下一層里面,不合邏輯),統一或略板厚,不影響工程量。2、消防設備器具,例如感煙探測器,是否還需要計算接線盒?答:需要計算接線盒。
2019-02-23 10:48:58
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看