關于鋼筋算量軟件中基礎層與負一層砼墻鋼筋的問題
老師你好!關于地下室砼墻在基礎層與負一層的疑問,問題一:我在負一層畫好了砼墻,然后復制到基礎層,利用墻的畫筏板,匯總之后基礎層砼墻的鋼筋量與負一層的鋼筋量會不會重復,軟件有沒自動考慮?問題二:如截圖墻體配筋大樣,我根據大樣配筋信息,我調整了基礎層砼墻的鋼筋信息,如截圖,是否需要對應把負一層的砼墻配筋信息調整一致,還是說不用管基礎層的砼墻,只調整負一層砼墻的鋼筋信息。
望老師答疑解惑!謝謝!
補充問題:
全部回答
(1)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
老師你好!關于地下室砼墻在基礎層與負一層的疑問,問題一:我在負一層畫好了砼墻,然后復制到基礎層,利用墻的畫筏板,匯總之后基礎層砼墻的鋼筋量與負一層的鋼筋量會不會重復,軟件有沒自動考慮?【不會重復的】
問題二:如截圖墻體配筋大樣,我根據大樣配筋信息,我調整了基礎層砼墻的鋼筋信息,如截圖,是否需要對應把負一層的砼墻配筋信息調整一致,還是說不用管基礎層的砼墻,只調整負一層砼墻的鋼筋信息?!具@個是你理解錯誤,不要調整墻的配筋信息的,這個是在墻的底部有附加鋼筋,吧這個附加的鋼筋在墻的其他鋼筋中定義輸入就可以,如圖】
2019-02-23 16:08:10