請問RVVP跟KYJY是屬于電纜么,需要 計算1.025的系數和電纜頭么
1.請問RVVP屬于電纜么,需要計算1.025的系數和電纜頭么
2.請問KYJY屬于電纜么,需要計算1.025的系數和電纜頭么希望有老師能夠回答下,謝謝,請分別回答四個小問題
全部回答
(3)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
RVVP電線全稱銅芯聚氯乙烯絕緣聚氯乙烯護套屏蔽軟電線;KYJY屬于交聯聚乙烯絕緣聚乙烯護套控制電纜;
2019-02-26 20:00:32
-
RVVP是屬于電線,KYJY是屬于電纜,需要 計算1.025的系數,電纜計算電纜頭
2019-02-26 20:13:31
-
1.請問RVVP屬于電纜么,需要計算1.025的系數和電纜頭么?答:是護套屏蔽軟電線,電線不需要計算弛度系數,不需要計算電纜頭。2.請問KYJY屬于電纜么,需要計算1.025的系數和電纜頭么?答:是控制電纜,需要計算弛度系數和控制電纜頭。
2019-02-27 08:49:24






還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看