繪繪 2019-03-01 14:38:26 | 廣西壯族自治區 土建 | 1411查看 4回答
框架柱
承臺標高(-7.7),基礎底標高(-6.6)要把框架柱的底標高設置在哪個?我現在是把框架柱的底標高設置在基礎底標高,然后云檢查就這樣了,怎么處理啊?各位大佬。我現在是畫在地下室那層,畫在基礎層,云檢查直筋長度小于0
補充問題:
我在基礎層沒有畫柱,是在地下負一層畫,然后設置底標高
全部回答
(4)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
柱下的基礎與柱接觸就可以,在負一層可以直接將柱底標高設置到基礎中。
2019-03-01 14:40:20
-
承臺標高(-7.7),基礎底標高(-6.6)要把框架柱的底標高設置在承臺標高(-7.7)
2019-03-01 14:41:29
-
框架柱應該落在基礎上的,你看看柱子下面是什么基礎,按基礎的底標高即可,可以截一下你畫的圖給大家看看。把柱子復制到基礎層試試
在地下負一層畫柱,設置的層底標高,跟基礎層的基礎接觸不上,可以三維看一下的2019-03-01 14:43:22
-
不管是柱底標高只要平齊到基礎頂或承臺頂都可以計算正確。主要是看承臺頂與基礎頂之間的標高關系搞清楚,柱以哪個構件為支座就把柱底標高調整到哪個構件的底標高或頂標高均可。
2019-03-01 14:45:02
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看