  • 消火栓泵和噴淋泵控制柜

    如下消火栓泵和噴淋泵控制箱的系統圖,第一:消防巡檢裝置是一個控制柜么?是放在水泵房單獨一個控制柜還是在消火栓泵控制箱里邊的一個裝置?第二:控制柜連接噴淋泵一個回路有兩根電纜,我想問下這兩根電纜的作用分別是什么?第三:噴淋泵回路與巡檢裝置連接用的什么線?需要計算么?第四:這兩個控制箱帶巡檢裝置一般有誰施工?前期消防招標的時間遺漏了,沒含在消防分包合同中,我想問下甲供的話合適么?分包
我來答  邀請別人來回答
 提醒提問者 
收藏  舉報

我的答案 答題人必看《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

補充或更正我的問題

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答題人必看 《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (1) 首答僅用{{minutesHtml}}

  • 第一:消防巡檢裝置是一個控制柜,單獨的
    第二:控制柜連接噴淋泵一個回路有兩根電纜,我想問下這兩根電纜的作用是一用一備
    第三:噴淋泵回路與巡檢裝置連接用的什么線?需要計算么?
    這個一般是專業分別考慮的
    第四:這兩個控制箱帶巡檢裝置一般是總包或者甲方進行專業分包施工。前期消防招標的時候遺漏了,沒含在消防分包合同中,可以做洽商追加上的

    2019-03-07 15:25:57 