匿名網友 2019-03-11 17:33:12 | 河北省 安裝 | 631查看 2回答
無端子接線的問題
配電箱中的回路信息為 WDZN-BYJ-4*10 ,那算無端子接線的時候怎么算?套定額的時候套哪個?定額里只有2.5、6的,沒有10的。
全部回答
(2)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
正常電工無端子都是6平方以下的線
你這個10平方了,一般都要用銅鼻子了,也就是定額里的焊/壓接銅端子接線16平方以下了
2019-03-11 17:41:28
-
10平方應該套壓接端子接線
2019-03-11 18:30:25
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看